• 施工现场钢筋超标怎么办

    施工现场,现在进货的钢筋预计会比标底的钢筋会超,查了三个型号,16的超了7吨,18的超了2吨,25的超了24吨,现在怎么查原因呢?谢谢各位

    问题补充:8个的钢筋节约了184吨,但是25型号的和8型号的没有可比性啊,怎么办呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:施工现场,现在进货的钢筋预计会比标底的钢筋会超,查了三个型号,16的超了7吨,18的超了2吨,25的超了24吨,现在怎么查原因呢?谢谢各位。这里有几个方面给你参考一下,首先施工时粗的钢筋下料时的损耗会很大的,就说25的通长的主筋切了一断后,多余的部分就很难用上了,因为施工时要考虑钢筋的接头位置。软件里在计算时直径小的钢筋一般也会多计算一些出来的,如都是按软件里默认的设置计算时,箍筋、板的受力筋、剪力墙上的水平筋都是会多出一道来的。

    我们的项目也是这样的粗的钢筋超出,细的钢筋会节约很多。平均一下还是没有问题的。

    2013-11-05 11:35:01 

  • 按图纸算出实际应用量,与现场下料核实一下,找出问题所在,是现场提料提多了还是有设计变更,还是原标底少了,谁的原因谁承担。

    2013-11-05 11:59:21 

  • 第一,检查一下你的预算工程量是不是包括损耗量的,

    第二、检查一下标底工程量计算是否准确

    第二、检查实际进料、现场实际使用量、现场实际剩余量这三个量进行一下对比分析

    这样就可以准确分析出原因了

    超标底量只有三个方面的原因:

    1、标底计算有误

    2、实际计算的工程量是不包括损耗的

    3、施工现场进料过多

    2013-11-05 11:57:04 