ZHAOJINGAA 2013-11-05 13:39:09 | 湖北省 安装 | 2176查看 8回答
管道平面图风机盘管处未标明阀门,但在风机盘管大样图上标的有阀门,
是否平面图未标明的阀门按大样图中的阀门画上去呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是否平面图未标明的阀门按大样图中的阀门画上去呢?
这是在平面图上为了简化和图面简洁,直接在大样图上表示的,实际计算是要按照大样图计算的,你没必要再画上去的,以提高效率为原则,软件只是一个工具,怎么能提高效率怎么来哈
2013-11-05 13:43:35
-
可以在算量软件里面不画
但你别漏算就行
2013-11-05 14:51:16
-
你好:平面图纸没有标注的阀门要按系统图和大样图标注的阀门计算。
2013-11-05 13:44:22
-
大样图有画了,在平面图中设计可以不用画上去。但计算时必须要按系统图计算。
2013-11-05 14:18:30
-
按大样图中的阀门画上去就是了。
2013-11-05 13:42:03
-
管道平面图风机盘管处未标明阀门,在风机盘管大样图上标的有阀门,都应该计算工程量原则上安装算量软件都应该画上。如果嫌麻烦,可以不画在软件中另外根据风机盘管数量计算阀门、软接头、疏水器等零件数量。比如10台风机盘管20个金属软管、10个电动两通阀、20个球阀等。
2013-11-06 05:42:42
-
其实不用非画上去,算完量,最后用风盘数量一成就出来了,平面图之所以没画,就是每个风盘安装方式都是一样的。
2013-11-06 09:45:23
-
平面图未标明的阀门可以按大样图中的阀门画上去
2013-11-08 16:30:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看