• 给排水安装很迷惑啊~~怎么算、

    一直有个疑问,算给排水的时候,除了图纸上标明的套管以外,到底哪些地方应该设套管刚套管,还用设支架不?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 给水套管,按照施工规范,给水穿楼板、墙都要设置一般套管,如果穿越外墙或地下室减震强需要加设防水套管,其他基本没有;防水除了设计特殊要求设置防水套管外,基本没有套管。支架制作安装一般包含在管带安装子目中,不得重复计算。建议查阅当地管道安装子目确认。

    2013-11-06 00:33:13 

  • 一般地排水管道不用套管,给水管道采暖管道要设套管,要设支架。

    2013-11-06 08:15:09 

  • 一般钢管需要穿墙套管,塑料管不需要穿墙套管,给水管需要穿楼板套管排水管不需要。塑料管不需要支架,钢管需要支架。消防喷淋也适合上述所说

    2013-11-06 08:22:37 

  • 管道穿越墙体、楼板都需要考虑套管,管道需要固定,实际安装肯定需要支架,根据你描述的情况,建议你去工地现场看看,有个感性认识,祝你成功

    2013-11-06 00:13:47 

  • 一般穿墙过楼板需要设置套管  管径比管道大两个号。按距离设置支架  看图要求支架的间距计算支架数量

    2013-11-06 08:37:11 

  • 这个有规定给水,消防,供热,煤气管道穿墙或楼板需设套管,排水管道不用。

    2013-11-06 08:38:25 