学徒 2013-11-06 22:52:28 | 河南省 土建算量GCL2013 | 870查看 1回答
建筑胶问题
各位老师,请问一,建筑胶2-16中有2-22中却没有,是跟墙的材质有关吗?二,“刷建筑胶素水泥浆一遍,配比为建筑胶:水=1:4,”和“建筑胶”是一回事吗?三,刷建筑胶素水泥浆一遍,配比为建筑胶:水=1:4,”是套2-29然后 换算成"苏水泥浆 掺建筑胶"吗?四,请为外墙23、外墙13和内墙7套一下子目,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,建筑胶2-16中没有,2-22中有,是跟墙的材质有关的,砖墙及砼墙一般洒水湿润即可粉刷底层,加气混凝土墙需要先刷刷建筑胶素水泥浆一遍,然后才能粉刷墙面底层的,现在设计一般情况只选择一种内墙做法,如果选择有“刷建筑胶素水泥浆一遍”做法时,直接套2-22(加气混凝土墙 厚15+5mm)子目计算即可水泥砂浆
二,“刷建筑胶素水泥浆一遍,配比为建筑胶:水=1:4,”和“建筑胶”不是一回事的,建筑胶不能直接使用的,应该先与水按1:4的比例混合后加入水泥搅拌为水泥浆后才能使用的;
三,刷建筑胶素水泥浆一遍,不要单独套子目计算的,直接套粉加气块墙面子目计算即可;
四,外墙23应该套2-22(水泥砂浆 加气混凝土墙 厚15+5mm)子目及5-166(抹灰面刷乳胶漆 满刮成品腻子 一底漆二面漆)子目计算即可;外墙13套2-85(贴面砖(周长700mm内) 加气混凝土墙 勾缝)子目计算即可;内墙7套套2-22(水泥砂浆 加气混凝土墙 厚15+5mm)子目即可
2013-11-07 16:43:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看