andyzed 2013-08-15 15:09:48 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1605查看 4回答
悬挑梁梁端钢筋问题
问题一(第一张图):如图梁集中标注信息如下:KL308(3B) 350*700 C8@150/250(4) 2C25+(2C12) G4C12,原位标注如图,左起第二根钢筋,请问钢筋信息如何输入? 问题二(第二、三张图);类似问题,如图,请问这样配筋对吗?因为悬挑端有两根钢筋弯曲,导致梁顶纵筋数量不够4根,应该来说不够配置4肢箍箍筋啊,请问我这种理解对吗?请大师指点!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我这个图纸说明里有悬挑梁端部构造,简易你看看你的有没有。
2013-08-16 17:06:02
-
可以这么理解
2013-08-15 15:30:32
-
你看这样行不,悬挑加 2C12 输入,在汇总计算后把这 2C12 的长度调整一下,与弯筋150搭接考虑
2013-08-15 15:56:34
-
1、11g101-1图集89页“当l<4hb时,可不将钢筋在端部弯下”,这样就能满足四肢箍了; 2、软件计算时悬挑端处理方法多种,但都需要手工修改,例如方法一:集中标注与原位标注不变,将计算式中弯起钢筋计算式改为同上部通长筋计算式,并锁定构件。 未尽事宜,请不吝指教,共勉。
2013-08-15 22:48:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看