CH 2013-11-07 14:55:30 | 浙江省 安装算量GQI | 1230查看 6回答
水源热泵机组接管管径
图中的整体卧式水源热泵、水源热泵新风机和整体式水源热泵机组都接一根冷却供水管,一根冷却回水管和一根冷凝水管。但是配管参考表内只写明了两根冷却管的连接设备的末端管径,没有冷凝管的。那怎么判断啊?实际中是末端管径冷凝水管比冷却供水管小一个型号呢还是相同的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个需要咨询设计,末端试水一般是Dn25或Dn20的,不过25的用的比较多,冷凝和冷却大多数是DN25、DN32的
2013-11-07 15:21:03
-
看下有没有详图或者参考图集之类的。
2013-11-08 09:25:16
-
一般是小一个管径,不过最好咨询一下设计
2013-11-07 15:06:51
-
冷凝管只不过是排出识别托水盘中的凝结水而已,管径一般在平面图中都有标识,如果没有,可以按最末端一组用DN20或25,然后根据数量变为DN32,多组时可为DN40.
2013-11-07 16:35:21
-
冷凝水管无压,是排除凝结水的一般小一号,但同管径也无所谓。
2013-11-08 05:56:51
-
远程处理比较好,电话4000166166.
2013-11-08 13:22:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看