37****@qq.com 2013-11-08 11:21:49 | 安徽省 其他专业 | 763查看 5回答
剪力墙一侧倾斜该如何布置
本工程为污水池,外池壁剪力墙一侧倾斜,该如何布置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件没法直接处理这样的构件,你可以平均厚度设置,计算结果是一样的。
2013-11-08 11:29:16
-
从截图看右侧是垂直的,墙的厚度不同 按照平均厚度定义构件即可。
2013-11-08 11:30:53
-
这种情况下,在钢筋软件里面是不能一模一样的画出来。但是采用平均厚度,对钢筋的影响是很少的,混凝土工程量是没问题能计算准确的。但是在图形软件里面是有这样的异形墙的
2013-11-08 11:57:53
-
混凝土量可以处理,但是钢筋没有办法处理,图形算量2013里面有个异形墙
2013-11-08 11:31:40
-
取平均厚度来画。
2013-11-08 13:28:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看