涂涛 2013-11-08 13:44:37 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 920查看 4回答
墙的问题。
1、图纸当中对于非钢筋混凝土墙只说明了,砌块隔墙与钢筋混凝土剪力墙、柱交界处加铺500宽钢丝网防止裂缝,没用注明砌体通长筋、横向钢筋以及砌体加筋,那么请问在钢筋算量软件中还需要绘制砌体墙吗?如果需要,需要编辑其钢筋信息吗? 2、对于剪力墙以及柱子 ,比如基础是筏板基础,我画剪力墙直接的底标高设置为筏板顶标高,可以吗? 柱子也是一样, 请问这样对钢筋的计算结果有影响吗? 或者说柱子我不分层画,通过设置柱子标高,一次画到顶。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图纸当中对于非钢筋混凝土墙只说明了,砌块隔墙与钢筋混凝土剪力墙、柱交界处加铺500宽钢丝网防止裂缝【该量在图形算量里计算选择相应的工程量代码】,没用注明砌体通长筋、横向钢筋以及砌体加筋,那么请问在钢筋算量软件中还需要绘制砌体墙吗?如果需要,需要编辑其钢筋信息吗?【这个肯定需要设置拉结筋,可能是设计人员漏掉了,与设计人员联系下,出个设计变更通知单】 2、对于剪力墙以及柱子 ,比如基础是筏板基础,我画剪力墙直接的底标高设置为筏板顶标高,可以吗? 【这个是可以的】柱子也是一样, 请问这样对钢筋的计算结果有影响吗?【没有影响】 或者说柱子我不分层画,通过设置柱子标高,一次画到顶。【这个不好,还是一层一层的画,一样的柱子可以用复制功能】
2013-11-09 12:48:17
-
1.砌体墙中是否布置钢筋要看你们签的是哪一年的合同,现在都要求砌体中布砌体通长钢筋,横行筋及砌体加筋。 2.那要看是否为有梁式筏板基础,梁顶起。剪力墙从筏板顶开始。柱子可以通常画,但这样不利于你将来汇总单层材料信息。
2013-11-08 14:35:01
-
你说的这几项完全可以,没设置墙体拉结筋就不用在钢筋软件中输入了,对于剪力墙与柱子本来也应在基础顶画,三维显示有插筋及基础内箍筋,这样计算结果是对的,柱子可以不分层画,遇到墙、梁、板软件自动处理。
2013-11-08 14:28:08
-
砌体墙必须绘制,然后布置砌体加筋(因为图纸没需要通长布置砌体筋)。
剪力墙以及柱设置到基础顶和基础底都一样,计算结果是一样的
2013-11-09 09:15:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看