ZHAOJINGAA 2013-11-09 12:26:04 | 湖北省 安装 | 3228查看 3回答
1、空调系统中图中三角形标注的地方冷媒管的型号是多少
2、圆形圈中分岐管导入到软件中为什么不显示
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、空调系统中图中三角形标注的地方冷媒管的规格是@12.7表示外径。
2、圆形圈中分岐管规格是@25.4表示外径。2013-11-09 12:38:08
-
空调系统中图中三角形标注的地方冷媒管的规格是@25.4和@12.77,分别表示冷媒管外径
2013-11-11 08:49:33
-
1、三角处是末端单台室内机的主管,一般设计说明中都应该有说明,如果没有,液管可以按9.53,气管可以按12.7即可;
2、到入软件显示不全,说明CAD图纸需要处理,显示不全的原因很多,可能是整个块、锁定等等,最基本的处理是用天正软件转为t3,并把块分解一下即可,自己试试,如果处理不了可以和我联系,我把你处理;
提示:目前软件布置直接识别VRV多联机系统,需要变通处理。如果需要可以到数字造价中搜素一下这个文章,供参考。
如果需要分歧管报价,可以加入群248307495,联系
2013-11-09 19:17:45