关于一次和二次回路的调试
如图:离心式空压机,定额10kv3200kw电动机调试包含了一次和二次回路的调试,请问还需要做电机二次设备及回路调试 差动过流保护、电机二次设备及回路调试 速断过流常规保护等调试吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
离心式空压机,定额10kv3200kw电动机调试包含了一次和二次回路的调试,不需要做电机二次设备及回路调试 差动过流保护、电机二次设备及回路调试 速断过流常规保护等调试,这些都包括在高压送配电系统调试中了,只需要整个工程做高压送配电系统调试套定额即可
2013-11-11 09:01:00
-
包含了二次回路的调试。
2013-11-11 07:54:53
-
你好:高压电机的调试,是分一次回路和二次回路的,要分别计算一次、二次的调试。二次回路调试中如有其它特殊的保护装置还应套取特殊保护装置的调试。