喜子 2013-11-11 21:36:16 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 755查看 5回答
GGJ2013剪力墙暗柱,小弟初学,谢谢大家了
剪力墙暗柱在定义界面上只有纵筋的信息,没有箍筋和拉筋的信息。 问题1:是不是只要“截面编辑”显示有箍筋和拉筋,软件就已经算在里面了,(这个暗柱的箍筋我通过两种方法定义的,一是在“截面编辑”里直接画,二是通过CAD导图----识别柱大样形成的)。 问题2:对于异形柱的钢筋编辑,我在“截面编辑”里面通过“特殊布置”---点式布置纵筋,这个比较麻烦,尤其是一边比较长的异形柱子,要点很多下,而且不均匀,有好办法吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-11-12 08:45:38
-
定义暗柱后界面是有纵筋、箍筋、拉筋信息的,当你将编辑钢筋属性切换到“是”状态下,就不显示箍筋、拉筋信息了(但大样上有),如果箍筋和拉筋信息和定义是一样则不需要修改,如果不一样则可以在编辑界面自己按钢筋信息编辑箍箍、拉筋。
2013-11-12 06:45:30
-
您好,截面编辑绘制了拉筋,软件会计算的。可以到编辑钢筋中查看一下钢筋量;使用边筋和角筋,设置数量和直径,进行布置很快捷。
2013-11-11 22:18:51
-
在暗柱属性里面没有显示箍筋信息,在属性下面编辑器中显示箍筋就行,软件会自动计算的。
特殊的异性暗柱纵向钢筋自动生成错误,必须得用特殊布筋(点式布筋、偏移布筋)布置
2013-11-12 07:21:17
-
剪力墙暗柱在定义界面上只有纵筋的信息,没有箍筋和拉筋的信息那是“异型”的暗柱,此种暗柱的箍筋和拉筋只能在[其它箍筋]项中进行输入,按截图的暗柱,应该在截面编辑中处理就可以。
2013-11-12 08:51:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看