��������_ 2013-11-12 09:53:42 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 971查看 7回答
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。计算设置-接点设置-框架梁第5条是:梁上部、下部、侧面钢筋伸入墙内锚固lae.
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙结构的层梁、连梁画法:
在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-11-12 13:29:18
-
是软件不能正确识别问题。需要手动调整为 直锚 锁定构件。
2013-11-12 10:01:23
-
你好:首先画图里暗柱内画满剪力墙,然后画梁时画到暗柱的边缘。也就是画梁的净跨长。这样软件就是以剪力墙为支座的,就是按直锚计算了。你也可以定义一下以墙为支座。
2013-11-12 10:27:26
-
你好!如图所示,梁绘制到剪力墙里,那么就直锚了
2013-11-12 10:02:11
-
GGJ2013中梁无论上部通长还是下部钢筋都是按照11G101要求绘制直锚无法设置弯锚15d
2013-11-12 10:08:43
-
同意楼上
2013-11-12 11:29:43
-
选检查剪力墙是否有画至暗柱的外边线位置,再将梁画至暗柱的外边线就应该是直锚了。
2013-11-12 17:14:35
-
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。
GGJ2009中梁钢筋在暗柱里面是弯锚,怎么不是伸入剪力墙里面直锚。计算设置-接点设置-框架梁第5条是:梁上部、下部、侧面钢筋伸入墙内锚固lae.
-
梁与剪力墙平行相交时是直锚还是弯锚 ? 是直锚就是以剪力墙为支座 , 在千赢官网首页登录入口设置里要修改哪些设置 已画部分楼层的梁都画到暗柱中成了弯锚要怎样修改? 下图中梁要画到哪里
-
框架梁两端支座相同,都是以暗柱为支座,暗柱规格相同,一端弯锚一端直锚是什么原因?问题补充:在GGJ2009中,应该两端都是直锚的,为什么无论怎样设置都不行? 两端都有剪力墙,完全相同
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看