• 关于暖气立管计算问题

    我这图上的暖气干管是100的管径,立管上并没有标明是多大,但是在通暖气支管的第二层标明是80的,如图。我不知道怎么理解这组立管应该按什么管径计算。

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是设计漏标,干管100 ,立管有几层是80的,向上还要减径,不能自上而下都是同径的管道。

    2013-11-12 17:20:50 

  • 同意楼上的回答。

    2013-11-12 21:20:51 

  • 图看不清楚,但是立管应该是越向末端管径越小的,但是一定要比支管管径大。

    2013-11-13 08:19:50 

  • 截图太小,但是看着设计大概意思是回水有同程管吧,供水和回水管变径反向,即供水越向上口径越小,回水越向下越小,至于具体管径,在各层分支处有标识,没有同大口径即可。

    2013-11-13 08:10:46 