小硕硕 2013-11-13 14:48:16 | 北京市 安装 | 3782查看 5回答
电缆进户管计算……
如图所示,电缆进户是2根DN100的镀锌钢管,室外埋深1.2m,那计算室外到配电柜的这段镀锌钢管的长度是应该 室外埋深1.2*2+进户预留2+外墙至配电柜1.2+配电柜高1/2吗?还是什么别的计算规则?配管的长度出来了,那电缆的长度呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
外埋深1.2*2+进户预留*2+外墙至配电柜*2+配电柜高*2 这是配管长度
电缆按配管长度+箱体预留长度之和乘以1.025
如果没有说明,进户预留一般按1.5考虑
2013-11-13 14:58:57
-
1、镀锌钢管的长度:2*1.2+到两个柜的水平长度+2*地面返到柜底的长度+2*1.5。
2、电缆的长度:上述钢管长度之和+2*盘柜半周长长度+2*1.5(电缆进配电室预留长度)。电缆总长度*1.025
2013-11-13 14:59:29
-
你好:电缆进户,总包施工单位仅计算电缆保护管,不计算电缆。保护管的计算:室内配电柜的地面标高与室外的地坪高差加埋深1200mm,是垂直长度,水平距离为配电柜水平距离到外墙边再加1500mm,水平长度加垂直长度之和再乘以2就是电缆保护管的工程量。
2013-11-13 15:01:04
-
配管长度应该是2*【室外预留长度(埋深+水平长度到配电箱)】=配管长度; 电缆量=配管长度+配电柜半周长
2013-11-14 15:49:20
-
施工单位一般只预埋电缆进户管,北京定额有这个子目;两个进户管有一根应该是备用的。
2013-11-17 08:00:04