yu771687547 2013-11-14 09:26:46 | 河南省 其他专业 | 3536查看 4回答
关于地下室外墙抗渗要求的问题
图纸设计要求说地下室外墙用抗渗P6,但是如果一个楼在整个地下车库的中间,不是与车库外墙挨着,那么这个单体楼的地下室外墙是否用抗渗P6?求好心人帮忙解答,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸设计要求说地下室外墙用抗渗P6,但是如果一个楼在整个地下车库的中间,不是与车库外墙挨着,那么这个单体楼的地下室外墙是否用抗渗P6?求好心人帮忙解答?
你好:车库内的主楼按道理说应该是不存在地下室外墙了。严格来说车库四周的挡土墙才属于用抗渗P6。建议施工时在图纸绘审时提出来让设计处理一下,我们都是这样做的。
2013-11-14 09:35:19
-
如果是在单体楼的墙柱刚好跟地下室的外墙重叠,也要按抗渗处理,反正记住一个原则,地下室外墙要做抗渗处理。
2013-11-14 09:51:10
-
在地下室中间不需要如果不与外部接触,不需要进行考虑抗渗
2013-11-14 10:12:13
-
抗渗混凝土用于渗透性较强的地方其作用有防水、钢筋阻锈的作用,例如水里、或者地下,当主楼侧壁不与地下土质接触的时候不需要抗渗混凝土。
2013-11-14 11:11:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看