• 拉结筋在图上怎么画

    拉结筋是要在柱子的四面都要画的吗?有没有什么情况不用画?还有就是我看别的师傅在拉结筋长度设置上有长有短,儿我就设置了一种700,请问这样影响大吗?下图就是为什么有的地方就没加?

    拉结筋长度

    拉结筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:只要按图纸要求定义的长度就没有问题。另外在短于700时的墙垛处要修改一下长度。大于700的不要考虑。图纸说明中应该是有要求具体在那些部位要布置拉结筋,后砌墙与后砌墙相交处也应该是要布置拉结筋的。 截图红圈内应该是也要布置拉结筋。

    答疑解惑

    2013-08-12 18:16:27 

  • 应该按照设计说明。但是拉结筋,竖向一般是500一道,水平方向一般是砌体均分就可以了。

    2013-08-12 18:40:28 

  • 有墙与柱连接处都要设拉结筋,拉结筋应该伸入墙内1000.

    2013-08-12 18:14:33 