peng05865 2013-08-12 15:34:05 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 746查看 2回答
独立基础底板钢筋问题
5700*2500的基础双向钢筋B12@100,纵向底筋2的根数软件计算为23,手算为不是24吗?(2500-80)/100+1-2?问题补充:计算设置是向上取整+1
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、软件计算为2+23=25根,2为外侧两根钢筋,23为其余底板钢筋,(因底板长度≥2500mm,除外侧钢筋外,底板钢筋长度可以取相应方向底板长度*0.9倍)【图集11G101-3P63】 2、你的计算式有误(2500-80)/100+1-2;底板外侧钢筋距离独立基础外边线应该大于等于75mm且大于等于二分之一间距(即0.5*100mm=50mm)【图集11G101-3P63】,故你长0.9*5700的钢筋根数计算式应该为:ceiling((2500-75*2)/100,1)+1-2=24+1-2=23
2013-08-13 09:32:02
-
看计算设置是如何设置的。
2013-08-12 15:38:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看