• 独立基础底板钢筋问题

    5700*2500的基础双向钢筋B12@100,纵向底筋2的根数软件计算为23,手算为不是24吗?(2500-80)/100+1-2?

    手算

    问题补充:计算设置是向上取整+1

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、软件计算为2+23=25根,2为外侧两根钢筋,23为其余底板钢筋,(因底板长度≥2500mm,除外侧钢筋外,底板钢筋长度可以取相应方向底板长度*0.9倍)【图集11G101-3P63】 2、你的计算式有误(2500-80)/100+1-2;底板外侧钢筋距离独立基础外边线应该大于等于75mm且大于等于二分之一间距(即0.5*100mm=50mm)【图集11G101-3P63】,故你长0.9*5700的钢筋根数计算式应该为:ceiling((2500-75*2)/100,1)+1-2=24+1-2=23

    2013-08-13 09:32:02 

  • 看计算设置是如何设置的。

    2013-08-12 15:38:22 