萍-水相逢 2013-11-14 16:20:13 | 河北省 安装 | 2444查看 5回答
潜水泵中带的铜芯电缆,走桥架出来还需要穿保护管吗?
1.图一为潜水泵走桥架到AP-WY1,图二为潜水泵的说明,走桥架的时候需要穿保护管吗?那从潜水泵出来的SC40又是什么管?不是SC20的管么? 2.图二,我想问一下,箱子里面的普通开关接线和漏电开关接线有什么区别?都是三根线除了截面面积不同以外什么区别啊?三根线都是什么线啊?火线、零线、地线么? 3.刚开始接触,求解答,谢谢~~多包涵、
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、是这样的污水泵控制箱的电源线是从桥架上引来,出桥架用的SC40的管到污水泵控制箱。污水泵控制箱到水泵用的SC20的管,管内穿的3*2.5+E2.5铜芯防水阻燃电缆(该电缆是水泵设备带来的)。
2、箱子里面的普通开关接线和漏电开关接线的区别,就是漏电开关必须有零线通过。都是三根线除了截面面积不同外,没有其它的区别了,三根线都是火线、零线、地线。
2013-11-14 16:39:55
-
你好:需要布置保护管,按设计图纸
2013-11-14 16:23:40
-
图1:如果桥架中只有电缆的话不需要穿管,只在出桥架位置开始计算管路
图3中的照明一般是2根线!不需要地线!问下设计有没有特殊要求!
插座的3线是火线、零线、地线!
2013-11-14 16:39:41
-
1.图一为潜水泵走桥架到AP-WY1,图二为潜水泵的说明,走桥架的时候需要穿保护管吗? 桥架内没有保护管,SC40的管是从桥架到AP-QWB配电箱的管。SC20的管是从AP-QWB配电箱到集水坑的管。2、它们只是回路不同,线径不同。三根线分别是火线、零线、地线。
2013-11-14 16:47:48
-
1、走桥架不用穿管。配电的顺序是配电箱AP-WY1到配电箱AP-QWB,再到潜污泵。所以SC40是配电箱AP-WY1到配电箱AP-QWB的配管。SC20是配电箱AP-QWB到潜污泵的配管。
2、他们是两个不同的回路,规格不同,都是火线、零线、地线。一般照明的用2.5平方的线。插座用4平方的线。导线要按规格分开计算。
2013-11-14 17:36:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看