军筑 2013-08-12 07:43:16 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 793查看 1回答
框架结构中框架柱的搭接问题
在楼层中,两层的柱筋,上部钢筋与下部钢筋数量一致时采用电渣压力焊;上筋的直径小于下筋采用绑扎搭接,在钢筋抽样中如何设置才能算出实际的接头呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:选中这几根柱子。右键在属性里的计算设置里输入露出长度。按上边小的主筋算搭接长度值。 软件里只有当上层主筋直径大于下层时,会把接头位置移至下层,上层少算了。
2013-08-12 07:52:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看