王冠 2013-11-17 16:15:20 | 内蒙古自治区 土建 | 16729查看 2回答
关于钢筋抗震锚固长度(LAE)的计算
钢筋:HRB335直径28、 混凝土强度等级:C25、抗震等级:三级,框架梁的锚固长度LaE是多少应该怎么算? 答:LaE是38d或39d。 1、解: 已知:带肋钢筋的公称直径28大于25,ζa=1.10;抗震等级:(三级), ζaE=1.05;钢筋:HRB335,混凝土强度等级:C25,(假设抗震等级:四级或非抗震),查表“受拉钢筋基夲锚固长度Lab、LabE” 的(Lab)对应值为33d。 这个计算过程中提到两个抗震等级,前边已知的是三级,后面又假想成四级或非抗震。这两个抗震等级分别指的是什么?整的我有点迷糊了。是不是一个指钢筋,另一个指建筑物建筑物?问题补充:我想确切的知道三级抗震具体指的是什么? 我今年刚毕业,有些不是很明白的问题不想迷糊,想弄个明白.麻烦各位前辈老师了!)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳条件是:三级抗震、C25混凝土、HRB335直径28的钢筋。锚固长度应该是:1.1*35*28,即(1.1*35d)。
2013-11-17 16:30:27
-
你对计算公式不是很了解。对照下图举一个例子,你了解下计算公式。
这个假设的非抗震,就是让你查表,查出来这个对应的lab 33d。
后面的三级抗震,是指建筑物的,然后计算出来抗震修正系数。
2013-11-17 16:18:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看