12****@qq.com 2013-11-18 10:30:17 | 重庆市 其他专业 | 5946查看 5回答
关于楼地面钢筋的算法
我这里是修车间厂房,有个地坪,250厚C25混凝土面层,内配B12@200双层双向的钢筋,那面楼地面的钢筋需要向上取整+1吗,如果+1,那面一个平方米的钢筋有24根,不加1,只有20根。如果加+1,请说明有什么规范吗,比如11G101里面有吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:告诉你一个简单的计算方法,用总的面积化为任意长度*宽度,这样最后计算根数时加一根计算的结果就准确了,不要按一平米来计算,那样误差太大了。
如:2500平米=40*62.5,这样计算就准确了。
2013-11-18 10:50:38
-
你好:计算按房间长(宽)除以钢筋间距+1
2013-11-18 10:36:25
-
算22根,一条边的那一个为两个单元格共用即一个单元格占有这个的1/2,合计5.5*2(双向)*2(双层)
2013-11-18 11:01:25
-
先按每平米1/间距*2计算出根数再*总面积然后再加上公共边的长度就行了。
2013-11-18 11:07:08
-
答:这个不用规范,自己可以想象一下,钢筋帮扎成10个格子,就有10个间距。而10个格子就是有横向和纵向各11条线组成。
这样的常理应该不用规范规定吧
地坪钢筋的东西只要把测算单元适当放大就可以,你的钢筋间距是@200的 建议你按20米*20米的测算单元来考虑
精度就可以了。至于保护层啥的可以不用考虑,同时钢筋搭接长度也补考。
2013-11-18 12:22:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看