ma****@163.com 2013-11-18 10:45:49 | 陕西省 安装算量GQI | 2095查看 3回答
桥架配线问题
根据图纸系统图,从地下二层DAA1出线去往标准层为应急照明供应电力的电缆全部走桥架敷设,3、6、9、10....30等层设置应急照明箱,该箱布置于电井内。图纸中表明在地下一层有一电缆转接箱,该箱之前的电缆采用NHYJV-5*10,该箱之后去往应急照明箱的竖直通道的干线电缆则为YFD-NHYJV-5*10。应急照明箱和电井内桥架相连的部分则为YJV-5*6电缆。小弟困惑的地方在于:问题1、竖井内的NHYJV电缆我用桥架配线计算的,但是地下二层从DAA1出来沿水平桥架去往地下二层电井部分的水平NHYJV电缆该如何计算??有设置起点,没选择起点,困惑!问题2、YFD-NHYJV电缆小弟同样采用的是桥架配线方式计算(地下二层3M,地下一层3.3M,标准层3M,负二层桥架选择距顶2.5M计算,电缆转接箱位于负一层距顶0.3),我输入的标高计算为起点为层底标高+3,终点标高为层顶标高+3.3+29*3+1.5(电缆高度计算到30层应急箱高度,箱体标高为1.5m),结果软件计算了桥架内布线108米,我自己手算88.8,求问是何缘故?问题3、竖直通道电缆该如何标记,或者单独计算,我在备注和构件名称里都说明是竖直通道电缆,但是汇总后查报表,发现软件太SB,不区分啊,求解释!问题4、为什么看报表发现电缆头计算差距很大,我指的事前面已经计算的所有电缆,该如何解决。谢谢大侠门了,小弟新手帮帮忙啊问题补充:软件计算的108米应该没有加波形交叉系数吧。哎,不会啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:1、DAA1与电缆转接箱之间全部桥架连接且跨层,需要变通处理,具体方法:建立裸电缆然后在转接箱处画一段长度可以忽略不计的电缆,这样就转化成了桥架---电缆,此时就可以使用设置起点、选择起点识别工程量;
2、工程量不一致说明识别或手算某些地方有错误,软件和手算都是按照一样的计算规则,建议动态检查一下哪里是否有误吧,具体方法:先在计算设置中把所有预留全部改为0,汇总一下和手算工程量核对一下,如果一致,说明手算漏掉预留及系数,如果不一致,对比一下哪里不一致;
3、这个问题很简单,自己对软件不熟悉不要在提问过程中发表不合适的言语。这个问题有两种处理方式:A、用建筑结构下的竖井,建立构件,然后画上竖井,软件会自动汇总竖井内工程量;B、自行标记,分类查看工程量的时候,根据标记调整汇总分类条件,很好用。
4、电缆头手算和软件计算都是一样的,每一路电缆有两个电缆头,二者有差距还是你使用软件有错误,是不是把单根电缆作为几根识别计算的。
把竖井内
2013-11-18 14:15:44
-
软件报表汇总计算是汇总在一起的,要分开可以在分类查看工程量里查看。
量的问题,手算跟软件是会有误差,而且你是否考虑箱内预留了呢?
2013-11-18 11:11:25
-
远程看看为好
2013-11-18 20:09:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看