37****@qq.com 2013-11-18 22:12:00 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 2146查看 3回答
框架梁集中标注上部通长筋为2c12,但第一跨上部通长筋为3c12,应该怎么标注
框架梁的集中标注是上部通长筋是2c12,但是梁第一跨的上部有(3c12),图纸解释,括号内的钢筋信息是指该跨梁的上部通长筋,这时候如果在原位标注里改梁的上部通长筋,梁的集中标注里的上部通长筋就会变,这种情况应该怎么修改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、框架梁的上部通长筋不可能是2c12的钢筋。按照图集规定 括号内的刚进是架立筋。
2、梁的原位标注不能改。原位标注的钢筋只能在 原位标注中的 输入。
3、如果梁的箍筋数量是 5肢箍(梁的原位标注)可以是(3c12),一般情况梁的箍筋很少出现 奇数 肢箍筋。如果梁的箍筋是4肢箍,则是 设计标注错误。
2013-11-18 22:33:59
-
你好:
按照原位标注进行修改就可以了,原位标注的时候只把第一跨的上部改成3c12就可以了
只改第一跨上部通长的原位标注
怎么会变呢,只有第一跨会变嘛,你在哪里看到后边也变了
可以截个图看下吗
2013-11-18 22:13:38
-
第一跨上部钢筋改了。肯定后面的跨都跟着变了,那个是默认的。你应该根据标注信息标注的是左支座,跨中和右支座
2013-11-19 09:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看