再见亦是朋友 2013-11-18 22:32:22 | 广东省 其他专业 | 2096查看 4回答
关于全站仪的使用,
我想问问我用全站仪放样为什么放出来的点全部变成反方向了???,这是什么原因所致的啊??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应是测角方式设置不对
2013-11-19 08:23:42
-
有两种原因:第一:CAD图纸中的X、Y坐标在使用全站仪输入时需要将XY坐标相互替换,因为使用的坐标系XY方向正好相反。第二:测角方式设置错误,一个右角测量,一个是左角测量 ,习惯上是HR,如果你设置成了HL放样出来的点就是相反的。希望对你有所帮助。
2013-11-19 09:39:53
-
有两种原因:第一:CAD图纸中的X、Y坐标在使用全站仪输入时需要将XY坐标相互替换,因为使用的坐标系XY方向正好相反。第二:测角方式设置错误,一个右角测量,一个是左角测量 ,习惯上是HR,如果你设置成了HL放样出来的点就是相反的。希望对你有所帮助。
2013-11-19 10:14:33
-
有两种原因:第一:CAD图纸中的X、Y坐标在使用全站仪输入时需要将XY坐标相互替换,因为使用的坐标系XY方向正好相反。第二:测角方式设置错误,一个右角测量,一个是左角测量 ,习惯上是HR,如果你设置成了HL放样出来的点就是相反的。希望对你有所帮助。
2013-11-19 17:48:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看