张岩 2013-11-19 09:14:32 | 河南省 其他专业 | 560查看 3回答
钢筋中关于箍筋的问题
在软件算量中,135°的弯钩设置为11.9D计算长度,而且每总度数的弯钩都有固定的值~~~ 但是图集中56页,有弯钩取10D或者75MM中较大值?有些不理解请专家讲解下,高分送上····
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
下边的你可以参考下
我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历: 如上图:
按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d800*800柱子箍筋
2*((800-2*保护层)+(800-2*保护层))+2*(11.9*d)+(8*d)2013-11-19 09:22:46
-
前提是10D与75取大,那么箍筋直径为8及以上者,则取10D,再加上弯曲部分调整系数1.9D,结果加起来总数为10D+1.9D=11.9D;若箍筋直径为6及以下者,取75,结果就为75+1.9D。
2013-11-19 09:22:27
-
它是指直段的钢筋长度,软件计算的是包括了135度的弯弧。
2013-11-19 09:24:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看