dlsfsf 2013-11-19 09:51:15 | 广东省 其他专业 | 1082查看 3回答
柱约束端钢筋
如图:柱的约束端与剪力墙完全重合,如果全按柱的约束端布置,那剪力墙的横向钢筋不就没了吗,那么这部分是按柱的约束端布置还是要按剪力墙来布置?请详细解答。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙钢筋不变,画柱的时候不包括约束端,约束端箍筋在柱“其他箍筋”里面另加入。
2013-11-19 10:01:48
-
剪力墙的布置,只要是能够与柱或暗柱接触到边,那么软件就可以识别剪力墙的水平钢筋,通长计算到柱或暗柱的对边并加弯折锚固。但为了导入图形设置的方便,剪力墙在布置时就要将暗柱覆盖住,导入到图形算量时,暗就可以不用选择导入,这样在暗柱位置就不会形成空缺。
2013-11-19 10:02:25
-
新图集规范里对于约束边缘柱,其中有一道箍筋由剪力墙的水平筋代替,而剪力墙的水平筋基本上间距为200,而柱箍筋为100这里只须将约束边缘柱的箍筋间距调整为@200就可以了.
2013-11-19 10:37:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看