• 柜式风机的帆布接口和减震装置的问题

    1、请问截图中的柜式风机跟其后面的风管连接时怎么没有画出帆布接口呢,是图纸画的不规范还是柜式风机不需要帆布接口? 2、请问截图中柜式风机后面的风管是不是该有个止回阀跟280°防火阀? 3、请问每个柜式风机是不是需要4个减震装置?

    风管连接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回复:1、需要;2、建议查看大样图,估计这个柜式风机上边应该有静压箱,看看大样图有没有吧;3、风机需要减震装置,一般设计说明都有要求,可以查阅确认。