萧萧 2013-11-20 13:31:06 | 湖北省 安装 | 5501查看 5回答
垂直竖井里的镀锌扁铁接地要算哪些内容,套什么定额项
垂直竖井里的镀锌扁铁接地要算哪些内容,套什么定额项问题补充:这种接地是属于安装部分还是建筑部分
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程量计算需要计算竖向长度,设计在某些楼层电井周圈有扁钢的也要计算,总工程量乘以1.039即可。
2013-11-20 13:35:34
-
一般是在井中沿墙敷设,选用接地线明敷设定额
2013-11-20 13:32:43
-
你好:垂直竖井里的镀锌扁铁接地按延长米计算乘以系数3.9%,套户内接地母线敷设定额子母。接地属于安装部分。
2013-11-20 13:50:29
-
安装部分
2013-11-20 14:17:26
-
接地母线敷设,按设计长度套用安装电气工程接地母线敷设。
2013-11-20 13:54:37