• 垂直竖井里的镀锌扁铁接地要算哪些内容,套什么定额项

    垂直竖井里的镀锌扁铁接地要算哪些内容,套什么定额项

    问题补充:这种接地是属于安装部分还是建筑部分

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    竖井

    工程量计算需要计算竖向长度,设计在某些楼层电井周圈有扁钢的也要计算,总工程量乘以1.039即可。

     

     接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。属于安装。

     

    2013-11-20 13:35:34 

  • 一般是在井中沿墙敷设,选用接地线明敷设定额

    2013-11-20 13:32:43 

  • 你好:垂直竖井里的镀锌扁铁接地按延长米计算乘以系数3.9%,套户内接地母线敷设定额子母。接地属于安装部分。

    定额

    2013-11-20 13:50:29 

  • 安装部分

    2013-11-20 14:17:26 

  • 接地母线敷设,按设计长度套用安装电气工程接地母线敷设。

    2013-11-20 13:54:37 