1662785182@qq.co 2013-11-20 21:04:43 | 海南省 土建 | 1168查看 4回答
现浇梁和现浇板就要套脚手架吗?如果梁和板要套脚手架怎么计算脚手架的工程量?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇梁要套脚手架,现浇板不用,梁套外脚手架、双排,以脚手架面积计算。
2013-11-20 21:50:45
-
同意楼上的回答。
2013-11-21 05:47:05
-
如果你地区套的是综合脚手架,梁和板就不用再算脚手架,如果是单项脚手架应该套个满堂脚手架。
2013-11-21 08:32:49
-
1、按海南现行定额,现浇梁板土建工程不用套了(已含在相应模板项目内)。
2、满堂脚手架适用于室内净高在3.6m以上的天棚装饰工程,按基本层(其高度在3.6m-5.2m之间)和增加层(每增加1.2m)分别计算。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,按基本层计算,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。高度小于3.6m的室内天棚不计算装饰脚手架。
3、不与板相接的梁,其工程量按屋架或梁的净长乘以高度计算。梁高度从地面或楼面算起,单梁高度计至梁面,套用相应双排脚手架定额。在外墙轴线的单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。
2013-11-21 09:08:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看