• 你好,请教一下电气配管的工程量是按照图纸显示的路径量取?还是按照最短距离量取?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其实这个问题大家都知道,实际施工过程中不可能完全按照图纸管线走向执行,因为设计有一些管线为了表达设计思想清晰而故意绕开画的;同时实际施工也不可能按照全部最短距离执行,有的为了躲避其他管线或者井口等而需要绕弯走。所以这个问题即使是审计也不应该完全按照最短距离执行,那样施工单位会亏的;如果图示位置差不多,按图示位置执行吧,施工的也不容易。

    2013-11-21 14:10:24 

  • 都可以,软件里面CAD设置里有选项,自己决定。现场一般的直线走的,但碰到洞口梯间、还有管线比较密集的时候还是要绕着走,所以实际工程量介乎两者之间吧

    2013-11-21 13:58:57 

  • 你好:

        这个是要按照平面图的图纸路径量取的,不能按照最短距离,希望对你有帮助

    2013-11-21 13:38:26 

  • 不能按照图示的线路量取,银弹按合理的最短距离计算。

    优化后计算才是正确的计算规则的。

    2013-11-21 13:40:44 