套管及管道试压、消毒、冲洗
给排水、消防的管道定额内 是否已经包括了管道消毒冲洗及试压而不用另外列定额了呢??设计说明里边也没有给出明确说明 ,那么塑料给排水及消防管道穿墙穿楼板是否需要做套管??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:没有包括管道消毒冲洗,包括试压。
排水管道不需要套管,消防管道需要套用。
2013-11-21 17:24:59
-
1、给排水、消防的管道定额内 已经包括了管道消毒冲洗及试压而不用另外列定额。
2、塑料给排水及消防管道穿墙穿楼板是需要做套管。可以看给排水设计说明。
2013-11-21 17:24:14
-
你好:给排水、消防的管道定额内的管道安装 是已经包括了管道试压,而不包括管道的消毒冲洗,如发生另外列定额了。那么塑料给水及消防管道穿墙穿楼板是需要做套管的。
2013-11-21 17:25:25
-
看图片:
包裹压力试验,不包括水冲洗。
2013-11-21 18:00:08
-
同意楼上的回答。
2013-11-21 17:49:19