学徒 2013-11-21 20:25:43 | 河南省 土建算量GCL2013 | 845查看 2回答
砖混结构,条形基础,地下室底板防水设计选择了地防2,是怎么施工的?
各位老师,请问一,砖混结构,条形基础,地下室底板防水设计选择了地防2,是怎么施工的?该怎么算?请问二,烧结煤矸石砖该套哪个子目?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,砖混结构,条形基础,地下室底板防水设计选择了地防2,施工应该按照图集要求,首先在垫层上左水泥砂浆找平层,施工防水层(二层3厚SBS防水卷材),点粘350#油毡,在施工50厚C20细石混凝土保护层,最后施工钢筋混凝土底板;套如图所示子目计算即可;
二,烧结煤矸石砖该套相应的粘土机砖子目,将子目中的机砖换为烧结煤矸石砖即可。
2013-11-22 08:52:51
-
防水做法根据标准图集施工。
2013-11-22 08:47:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看