79****@qq.com 2013-11-22 12:10:18 | 陕西省 土建 | 1566查看 3回答
脚手架理解
5.房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。 6.室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 这是计算规则的说法 本人理解:5是说在建筑主体施工过程中的计算 而6是说在工程装饰装修阶段。 如若不是 那当建筑物层高超过3.6时 使计算脚手架还是满堂脚手架例如 楼层1、2、3面积分别为S1/S2/S3、高5.2、4.8、4.8脚手架应为 里脚手架S里=s1+(5.2-3.6)/1.2*S1+S2+(4.8-3.6)/1.2*S2+S3+(4.8-3.6)/1.2*S3 满堂脚手架 S满=s1+s2+s3还是里脚手架为0.5*S里,满堂脚手架=s1+s2+s3或者只有里脚手架(建筑物从1层0.0开始 若可以 请帮忙附上正确计算式和说明 。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、首先6是计算天棚装饰的。满堂脚手架为s满=S1+S2+S3
2、有满堂脚手架了,主体,里脚手架按照0.5s满计算。
2013-11-22 12:38:29
-
有满堂脚手架时,算里脚手架工程量时,有满堂基础这部分的里脚手架按满堂脚手架工程量的一半来计算。
2013-11-22 16:05:45
-
脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。
2013-11-22 15:00:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看