deline 2013-11-22 15:42:47 | 山东省 安装 | 4750查看 5回答
明装配电箱后面的接线箱有吗?是否计算?
山东定额包含吗?逃什么项?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:明装配电箱,明配管,后面没有接线箱。明装配电箱,暗配管,后面必须有接线箱,这个是一定要计算的,套接线箱暗装的相应子母。
2013-11-22 21:04:15
-
明装配电箱后面的接线箱有吗?是否计算?
明白你什么意思,明装配电箱后面有一个箱体,已经包含在配电箱里的,不需要单独计量和报价。
2013-11-22 15:46:21
-
你好:明装配电箱后面没有接线箱。不用计算。
2013-11-22 15:44:07
-
明装配电箱后面的接线箱有吗?是否计算
主要看你管(就是到配电箱的这段管)室明配还是暗配,要是暗配就需要单独计算。
2013-11-22 16:55:53
-
若是明装配电箱有暗配的回路出线就有接线箱,若出线均为明配那就没有接线箱
2013-11-22 17:52:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看