lumnkjkl 2013-11-22 17:13:26 | 内蒙古自治区 安装 | 4092查看 3回答
电动机组及联锁装置调试
室外消火栓给水泵 XBD3.3/30-125-160L型 性能Q=30L/s H=0.33MPa N=22kW 2台 一用一备 配双电源低频自动巡检自动切换电控柜 这个设备安装是不是套 水泵安装 两台 配电箱安装 一台 自动投入装置调试 备用电源 自投装置 一系统 电动机组及联锁装置调试 电动机台数(50KW以下) 两台机组 一组 电动机组及联锁装置调试 电动机联锁装置(联锁台数) 3台以下 一组 最后两项定额,一个说的是设备功率,一个数的是设备台数啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水泵和配电箱各两台安装,自动投入装置调试,电动机及联锁装置调试3台以下。
2013-11-22 17:32:35
-
同意楼上的回答。
2013-11-22 17:57:39
-
水泵2台,配电箱安装2台,自动投入装置调试2套,电动机检查接线2台(22KW),联锁装置调试2台。
2013-11-23 05:53:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看