peng05865 2013-11-24 15:28:28 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 740查看 3回答
框梁上部架立筋搭接问题
梁集中标注上部(2b12),原位标注左端2b12,右端2b20,那上部左端与中部都是2b12,可认为都是架立筋,与右端搭接时可认为是与架立筋搭接及150,而软件计算的结果却是锚固搭接,求解
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-11-25 13:09:47
-
梁集中标注上部(2b12),原位标注左端2b12,右端2b20,那上部左端与中部都是2b12,都是架立筋。集中标注上部通长筋为架立筋,所以在梁的左右支座处是锚固与左右梁的,在中间支座处与支座钢筋2B0是搭接150,软件的计算是正确的。
2013-11-24 16:28:23
-
只要是就架立筋 构造搭接长度 是 150mm,如果软件 就算错误 ,手动修改。
2013-11-24 15:37:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看