• 框梁上部架立筋搭接问题

    梁集中标注上部(2b12),原位标注左端2b12,右端2b20,那上部左端与中部都是2b12,可认为都是架立筋,与右端搭接时可认为是与架立筋搭接及150,而软件计算的结果却是锚固搭接,求解

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    架立筋

    2013-11-25 13:09:47 

  • 梁集中标注上部(2b12),原位标注左端2b12,右端2b20,那上部左端与中部都是2b12,都是架立筋。集中标注上部通长筋为架立筋,所以在梁的左右支座处是锚固与左右梁的,在中间支座处与支座钢筋2B0是搭接150,软件的计算是正确的。

    答疑解惑

     

    2013-11-24 16:28:23 

  • 只要是就架立筋 构造搭接长度 是 150mm,如果软件 就算错误 ,手动修改。

    2013-11-24 15:37:11 