hometime 2013-11-24 16:09:23 | 广东省 土建 | 1349查看 5回答
地下室顶板低于塔楼的正负零1.5米,计算脚手架时,这1.5米能计算吗
地下室顶板低于塔楼的正负零1.5米,计算脚手架时,这1.5米能计算吗问题补充:现甲方以定额说明,室外地坪算起,不给予计算1.5米,各位我说的是外脚手架(综合脚手架)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
脚手架的计算,塔楼由室外-1.5开始计算,地下室的顶计算到-1.5的位置。
2013-11-24 16:17:58
-
外脚手架以室外地坪算,一层顶板的模板支架应该按-1.5米算
2013-11-24 16:15:54
-
甲方以定额说明,外脚手架按室外地坪算起,不给予计算1.5米是准确的;室内脚手架不能以此为准计算里脚手架,应该按内墙相应高度计算脚手架高度。
2013-11-24 17:37:44
-
同意楼上的回答。
2013-11-24 20:24:52
-
地下室顶板低于塔楼的正负零1.5米,计算脚手架时,这1.5米应计算。
2013-11-24 18:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看