woshiwj0320 2013-11-25 12:14:23 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 5回答
钢筋算量独立柱
地下车库中,独立柱钢筋的箍筋为什么不区分加密区和非加密区,而是通常加密计算的。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱钢筋的箍筋不区分加密区和非加密区是否有设计是设计部门的事,按施工图输入就可以。
2013-11-25 15:25:43
-
你好:应该是你的柱子主筋用的是搭接连接,软件按规范要求在主筋搭接范围内加密计算了。
2013-11-25 12:45:32
-
你这样冷腾的提问,真不知道怎么回答。
1、是不是这样,地下室的柱的高度低,然后软件计算的加密范围包括了正跟柱子?
2、要么你就是在定义的时候,直接定义了柱的属性为加密。
2013-11-25 12:45:31
-
你好:需要在构件属性中设置。
2013-11-25 12:15:37
-
地下车库中,独立柱钢筋的箍筋为什么不区分加密区和非加密区,而是通常加密计算的
【你这个问题很正常,设计人员是经过软件计算出来的箍筋信息,不分加密与非加密就不分加密与非加密好了,按图施工,可以想设计人员咨询】
2013-11-25 14:24:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看