• 安装电缆如何计算

    现场增加生活泵房电缆,我按实际工程量+损耗计算,套全统2000综合定额。对方不同意,要按2000综合定额计算规则计算,增加电缆敷设附加长度,请问附加长度是指实际必须预留的长度吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆附加长度是如下表,计入电缆总长度中的 

    6 电缆敷设的附加长度

    序号

       

    预留长度(附加)

     

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上()预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线  

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器 

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

     

    2013-11-27 10:12:43 

  • 电缆必须要加预留长度,这是有规范的,不然无法验收,预留长度见楼上表格。

    2013-11-27 11:21:42 

  •         现场增加生活泵房电缆,我按实际工程量+损耗计算,套全统2000综合定额。对方不同意,要按2000综合定额计算规则计算,增加电缆敷设附加长度,附加长度应该是指实际必须预留的长度的。