wa****@126.com 2013-11-27 09:36:57 | 江苏省 安装 | 1304查看 3回答
安装电缆如何计算
现场增加生活泵房电缆,我按实际工程量+损耗计算,套全统2000综合定额。对方不同意,要按2000综合定额计算规则计算,增加电缆敷设附加长度,请问附加长度是指实际必须预留的长度吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆附加长度是如下表,计入电缆总长度中的
表6 电缆敷设的附加长度
序号
项 目
预留长度(附加)
说 明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2013-11-27 10:12:43
-
电缆必须要加预留长度,这是有规范的,不然无法验收,预留长度见楼上表格。
2013-11-27 11:21:42
-
现场增加生活泵房电缆,我按实际工程量+损耗计算,套全统2000综合定额。对方不同意,要按2000综合定额计算规则计算,增加电缆敷设附加长度,附加长度应该是指实际必须预留的长度的。
2013-11-27 09:44:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看