liunian159 2013-11-28 17:57:26 | 海南省 其他专业 | 903查看 5回答
关于梁集中标注钢筋的问题
梁的集中标注上部钢筋为2C25+(2C12),支座原位标注为7C28。那就是支座部有9根钢筋,2根25为通长,7根28为支座筋,是这样理解吗?还是支座部只用7C28就行,但这样与集中标注的通长筋不符啊?求大神解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在原位标注的支座钢筋中输入 7c28,图集中规定 原位标注 取值优先。原位标注中的 钢筋 取代了 集中标注的 钢筋。
2013-11-28 19:00:21
-
在原位标注的支座钢筋中输入 7c28,图集中规定 原位标注 取值优先。原位标注中的 钢筋 取代了 集中标注的 钢筋。
2013-11-28 20:33:17
-
不是的
不应该这样的,建议电话咨询设计人员给出准确的解释
就算是9根,支座钢筋也应该是7C28+C25的
2013-11-28 18:01:21
-
支座筋如果是7C25就是总跟7根,可这是7C28,就成了9根了,是有问题的,需要问设计人了。
2013-11-28 18:29:30
-
这肯定是设计失误了,联系一下设计单位吧。
2013-11-28 18:35:56