• 洞口上方设置过梁还是钢筋混凝土带问题。

    图纸上只说明了,从0-3000宽度的门窗洞口应该设置过梁,以及砌体墙高超过4米了,应该在层高一半或洞口之上设置钢筋混凝土带,但是我很多窗户宽度超过3000,但是墙体高度只有3.6,我是应该设置过梁呢,还是设置钢筋混凝土带呢? 有什么规范参考吗?如果设置其一该如何说服审计人员?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先过梁时少不了的。如果达到设置混凝土带的标准,混凝土带与过梁拉通就形成混凝土带了。

    2013-11-28 21:32:09 

  • 【您好,你的设计说明是“以及”吗,表述的不是很严谨吧。通常只要满足一个条件就可以试用于选择项,即套混凝土带。在定额中有解释说明,混凝土拉结带套圈梁定额子母。。】

    2013-11-28 21:33:53 

  • 按钢筋配置大的来,一般这样都是过梁钢筋大,在此就要设置过梁而不用设置混凝土带了

    说服审计:这个要从结构安全考虑了

    2013-11-28 22:07:08 

  • 图纸上只说明了,从0-3000宽度的门窗洞口应该设置过梁,以及砌体墙高超过4米了,应该在层高一半或洞口之上设置钢筋混凝土带,但是我很多窗户宽度超过3000,但是墙体高度只有3.6,我是应该设置过梁呢,还是设置钢筋混凝土带呢? 有什么规范参考吗?如果设置其一该如何说服审计人员?

    【该墙体只有3600高,没有超过4000,就不需要设置钢筋混凝土带了,仅设置过梁】

    2013-11-29 12:26:10 