sinan 2013-11-29 16:37:19 | 山东省 土建 | 8375查看 3回答
不懂阳台、露台雨水管和空调冷凝水管,请懂的详细讲一下
不懂阳台、露台雨水管和空调冷凝水管,请懂的详细讲一下,计算规则啦,它的布置啦,作用啦什么的,套什么定额啦问题补充:说一下它是按个算还是按长度算,它是从首层直通到屋顶还是怎样
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阳台、露台水管一般是排除阳台及露台积水的泄水管,它的外端部为楔形,按个计算,套6-4-26或6-4-27;空调冷凝水管是排除空调冷凝水有的单独立管把冷凝水集中排到地面,有的通过分支管插入屋面排水立管排到地面,套用安装定额。
2013-11-30 14:46:27
-
雨水管一般就是短管,按个计量。如果是分体式空调,冷凝水管包含在空调价格里,如果是中央空调的冷凝水管是和室内管连在一起,从盘管算起算到末端,按米计算,套给排水相应管道安装子目。
2013-11-29 20:02:15
-
雨水管,是雨水排水管,一般用直径100的塑料管;空调冷凝水管,是空调供水至风机盘管散热以后凝结的回水管,一般使用镀锌钢管,管径开始出较小,聚合至出口处要大,一般在25-100的管径。
2013-11-29 16:43:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看