龚全中 2013-11-30 08:45:42 | 湖北省 安装 | 1588查看 4回答
两个电箱经过一根桥架在经过一个线管到另一个电箱此电缆工程量怎么计算?
两个电箱经过一根桥架在经过一个线管到另一个电箱此电缆工程量怎么计算???问题补充:安装算量软件中国两个电箱经过一根桥架在经过一个线管到另一个电箱此电缆工程量怎么计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你还是表达的不清,但是根据你描述大致有两种情况:
1、配电箱A---桥架---配电箱B-----导管-----配电箱C,假如C由A引出,识别方法:识别桥架后,在A立管起点设置起点,然后识别电缆导管,再选择与桥架直接相连的管段作为选择起点即可计算C到A的电缆;B到A的直接执行桥架布线即可;
2、配电箱A---桥架---配电箱B-----导管-----配电箱C,假如C由B引出,识别方法:识别桥架后,B到A的直接执行桥架布线即可;B到C的直接识别电缆导管即可。
因为你表达不清,这里回复叙述的有些啰嗦,如果理解不了,可以联系我。
2013-11-30 13:09:55
-
两个电箱经过一根桥架在经过一个线管到另一个电箱此电缆工程量 按照标注的水平长度 和垂直高度 加上 规定的预留量 计算哦;
2013-11-30 08:52:23
-
计算平面图电缆走向长度+到箱的垂直高度+进箱的预留长度(半周长)。3个之和*系数1.025。如果当地定额还需要加上进箱的电缆头预留长度。就是4个之和*系数
2013-11-30 09:23:55
-
电缆按图示敷设长度尺寸计算,全部套电缆敷设子目就行了。
2013-11-30 08:52:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看