电缆的主材价
①.YJV22-4*25的电缆,在填主材价的时候,比如是:82.67元,需要乘以4吗?为什么不需要?②.如果是YJV-5*120+2*70的电缆呢?主材价需要乘吗?③.以上2种型号的电缆的系数怎么成?④.电缆头的系数怎么乘? 谢谢~~~~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您上主材价格的时候查信息价查的就是YJV22-4*25的电缆,这个价格就是四心电缆的价格,不用乘以4的。第二个问题也是一样,第二个问题你好像还写错了,是3*120+2*70的吧,以上两种电缆都是一根,里面是四心和5心得,主材不需要乘以系数,安装5新的要乘以1.3的系数,电缆终端头是一根电缆2个,中间头是超过200-250米增加一个
2013-12-02 11:55:24
-
①.YJV22-4*25的电缆,在填主材价的时候,比如是:82.67元,是不需要乘以4的,因为它就是这种电缆一米的单价,所以是不需要乘以4的。②.如果是YJV-5*120+2*70的电缆也是主材价不需要乘系数的。③.以上2种型号的电缆的系数是不需要乘系数的。④.电缆头的系数也是不需要乘系数的。
2013-12-02 11:55:38
-
你好:以上两种电缆的主材价格不需要乘以芯数,电缆的敷设定额子母是按三芯连地考虑编制的,也就是四芯电缆敷设定额基价不需调整。四芯以上在套定额时根据电缆的芯数乘以相应的调整系数调整定额的基价。电缆头的调整系数同上。
2013-12-02 11:58:09
-
1、不需要;
2、不需要,只要询价时给他这个型号,厂家就会直接报五芯电缆价格;
3、四芯的直接执行定额子目,五芯的人材机*1.3,也可以直接选择五芯电缆安装子目即可;
4、按最大截面计算,每根电缆两个电缆头;
不客气。
2013-12-02 13:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看