• 纸面石膏板安装在U型轻钢龙骨上(平面)

    现场施工当中,是用的双层纸面石膏板。而江苏定额14-54里面,是指的单层纸面石膏板。那么我在做审核结算时,1、是把定额中纸面石膏板的含量乘以2合理?还是把定额工程量乘以2合理?

    问题补充:需回答合理的理由。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
         个人觉得含量乘以2,然后人工费酌情调整,因为含量乘以2是材料费方面的调整,人工的话不可能一层和两层的消耗量都一样,打螺丝都还费人工呢,所以人工也要做调整

    2013-12-03 11:15:38 

  • 现场施工当中,是用的双层纸面石膏板。而江苏定额14-54里面,是指的单层纸面石膏板。那么我在做审核结算时,1、是把定额中纸面石膏板的含量乘以2合理?还是把定额工程量乘以2合理?

    这个子目操作要在含量乘以2,定额工程量乘以2不是不可以,而是意义不明确。

    2013-12-03 10:39:52 

  • 你好:面层工程量按2倍计算即可

    2013-12-03 10:38:02 

  • 肯定是工程量或子目乘以2,虽然第二层人工稍微省些,但是含量乘以2,人工呢,辅料呢,机械呢?显然不合适。

    2013-12-03 11:24:06 