lo****@126.com 2013-12-03 11:17:05 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1892查看 2回答
关于构造柱自动生成及洞口混凝土边框的问题,求前辈解答。
我知道自动出来的构造柱都是矩形柱,但这样算出来的钢筋量和混凝土量肯定比L形、T形少,难道必须每种转角都去定义,然后一一手点麽?不知道前辈们是怎么处理的? 然后就是门窗洞口混凝土边框的设置,我们工程要求宽度大于1.5m小于2.1m的洞口都要设置边框,不知道大家是怎么定义边框的,钢筋如何设置? 对了,我是施工方预算员。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我知道自动出来的构造柱都是矩形柱,但这样算出来的钢筋量和混凝土量肯定比L形、T形少,难道必须每种转角都去定义,然后一一手点麽
-----T/L型的都是矩形的构造柱,没有T。L型的。
2、然后就是门窗洞口混凝土边框的设置,我们工程要求宽度大于1.5m小于2.1m的洞口都要设置边框,不知道大家是怎么定义边框的,钢筋如何设置?
-----可以利用自动形成构造柱。钢筋要看图纸说明中的配筋信息。
2013-12-03 11:25:23
-
据你所说不能用自动生成构造柱,因为截面不统一,可以定义不同规格的构造柱按照需要位置布置。
2013-12-03 14:33:48