wanwan8105 2013-12-03 15:40:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 2283查看 5回答
暗柱含墙竖向钢筋
如图所示,当暗柱含墙竖向钢筋,1:定义暗柱时,截面形状是否包括墙竖向配筋部分?2:墙竖向配筋1、2号钢筋是实指200宽范围内有两根竖向钢筋,还是只是示意此处是墙竖向钢筋?若是实指,应如何定义,若不是实指,又如何处理?3:箍筋3在哪里定义?问题补充:谢谢各位回答,我想问下如果墙竖向配筋和暗柱定义在一起的话,当出现两个暗柱共用一段宽200的墙竖向配筋,且箍筋交叉到两边的暗柱时,又怎么定义呢?(想再传个图,传不了)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:定义暗柱时,截面形状是否包括墙竖向配筋部分?
-------包括,新建参数化暗柱,或者参考图1.
2:墙竖向配筋1、2号钢筋是实指200宽范围内有两根竖向钢筋,还是只是示意此处是墙竖向钢筋?若是实指,应如何定义,若不是实指,又如何处理?
-------剪力墙的纵筋,暗柱的拉筋和箍筋。
2013-12-03 15:43:25
-
这是剪力墙约束边缘加强暗柱,可以根据图纸形状选择参数化暗柱类型定义绘图计算。
暗柱以外约束边缘200mm部分,建议你最好单独用一字型第二种参数定义绘制在暗柱旁边,纵筋按剪力墙垂直筋输入跟数,箍筋在其它箍筋框内编辑计算
2013-12-04 09:13:11
-
把1号2号钢筋全部定义到暗柱里,箍筋3也就自然定义到暗柱了,对应截面也要增大, 因为暗柱也墙的一部分
2013-12-03 15:47:31
-
如图所示,当暗柱含墙竖向钢筋,1:定义暗柱时,截面形状是否包括墙竖向配筋部分?2:墙竖向配筋1、2号钢筋是实指200宽范围内有两根竖向钢筋,还是只是示意此处是墙竖向钢筋?若是实指,应如何定义,若不是实指,又如何处理?3:箍筋3在哪里定义?
如图所示,当暗柱竖向钢筋,在定义暗柱时,应按包括墙竖向钢筋在内来定义,这样箍筋3在定义暗柱时的箍筋中输入。如果墙内的两根竖向钢筋与暗柱中钢筋不一致时,可以用编辑编辑办法来处理,如果一致时,可以直接在定义时输入总根数或选择参数来按提示输入。
2013-12-03 15:47:55
-
2013-12-04 10:31:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看