lc782011470 2013-12-03 18:43:04 | 重庆市 安装 | 1611查看 2回答
请问一下关于管道电热熔连接的问题;
图纸说明中说室外给水管道采用电热熔连接;但是我看定额上面它将电热熔连接分为了电熔连接与热熔连接。 请问那我应该采用哪种连接方式(PE复合)?我看我以前领导做的是室外DN100的管采用热熔;引入室内的DN50的管采用的是电熔;如图?我想请问一下原因。 虚心求教!谢谢指教。呵呵
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图纸要求电热熔,那就采用电熔子母。电热熔是管件之身带有加热的元件,将管道与管件对接好后,给电热熔管件送电加热,温度达到要求时断电就完成了连接。热熔是对管道和管件分别同时加热待达到合适的温度后讲管道与管件对接完成连接。电热熔的管件的价格要高于热熔管件价格的很多。
2013-12-03 18:56:23
-
同意楼上的回答。
2013-12-03 20:45:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看