alv3hao 2013-12-04 10:22:49 | 河北省 安装 | 1543查看 1回答
屋顶试验消火栓都自带电伴热保温吗?还有试验消火栓比同规格消火栓要贵吗?
屋顶试验消火栓都自带电伴热保温吗?还有试验消火栓比同规格消火栓要贵吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、屋顶试验消火栓都自带电伴热保温吗?不带,另行安装
还有试验消火栓比同规格消火栓要贵吗?一样的,作用不同,一般不作为灭火设施(除非邻近建筑有火灾),供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统使用
2、电伴热,按米算,执仪表册行伴热电缆子目
试验消火栓,按室内消火栓箱执行定额,管段上的压力表也需要计量计价
3、不是,他是管道保温措施,你算到消火栓栓口即可
2013-12-04 11:06:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看