小西 2013-12-04 15:12:03 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1487查看 4回答
求问2-3层楼层怎么设置
工程楼层2-3层为一个平面图,结构图等 所以在建立楼层时直接写了2-3层 但是画完发现显示的是一层楼层的立面,包括门窗等也只有一个,而不是上下各一个 求问怎么设置的,现在怎么处理,要把墙体加高吗,那楼板和梁也要改动吗,怎么改 求高手指教!!!!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果你的2、3层是一样的话那直接在楼层设置里改个相同楼层数为2就可。
如下图:
2013-12-04 15:25:33
-
你需要在2层的后边相同楼层中输入2就好了,就成了2~3两个楼层了。
你试试看。
2013-12-04 15:14:52
-
你好:选择楼层显示
2013-12-04 15:15:14
-
您好,像您这样输入的2~3的格式,就是设置了标准层,设置标注层之后再绘图输入界面就是以一个楼层显示的,算出来的钢筋2、3层是拉筒计算的,比正常分开建立的楼层是少搭接和锚固的,2,3层是一致的,那您要看您的工程是否要求设置标准层了,如果没有要求 那您直接在楼层设置中的相同层数输入2或者您在软件菜单栏楼层下的自动拆分标准层就可以的。
2013-12-04 15:34:20
-
砖混结构 墙体通长筋在底部1/3楼层设置,剩余2/3按砌体加筋走,请问该如何设置合适?
我这个 砖混图纸,构造柱沿墙高每500mm设置2A6水平钢筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不少于1000mm,底部1/3楼层,上述拉结筋网片应沿墙体水平通长布置。
-
相邻楼层柱钢筋直径不同:1-3层直径14的,4-21层直径12的,电梯机房层又是14的,这时12要求搭接,14的要求焊接,要怎么设置?请高手解答?
-
我现在正要绘一幅小高层,共11层,-1层,首层,2层,可是从3层至10层是一样的,图上也是很简略的把3--10在一块画。请问我在设置楼层时如何3--10层设在一块,??
-
楼层设置基础层编码应为0,无意修改为-2,基础层是默认的,不能修改,不知怎样已经改为-2了。因为编码不统一,钢筋无法导入到图形。求高手指点。救急!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看